湖南站长论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 586|回复: 0

自力式流量控制阀的缺点是在于阀门有最小工作差的要求

[复制链接]
发表于 2011-12-7 13:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

帖子内包含图片,需登陆后查看高清大图

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
平衡阀分手动平衡阀和自力式平衡阀调节阀。无论手动平衡阀还是自力式平衡阀,它们的作用都是使供热系统的近端增加阻力,限制实际运行流量不要超过设计流量;换句话说,其作用就是克服供热系统近端的多余资用压头,使电动控制阀调节阀或温控阀能在一个许可的资用压头下工作。因此,手动平衡阀和自力式平衡阀,它们都是温控阀或电动调节阀的辅助流量调节装置电动调节阀,但又是非常重要的,如果选型不当,或设计球阀不合理,电动调节阀或温控阀都不能很好工作。
手动平衡阀是一次性手动调节的,不能够自动地随系统工气动调节阀况变化而变化阻力系数,所以称静态平衡阀。手动平衡阀作用的对象是阻力,能够起到手动可调孔板的作用,来平衡管网系统的阻力电动紧急切断阀,达到各个环路的阻力平衡的作用。能够解决系统的稳态失调问题:当运蝶阀行工况不同于设计工况时,循环水量多于或小于设计工况,由于平衡阀平衡的是系统阻力,能够将新的水量按照设计计算的比例平衡的分配电动三通切断阀,使各个支路的流量将同时按比例增减,仍然满足当前负荷下所对应的流量要求

1)阀门特性曲线决定CV3000调节阀了阀门的调节性能,如截止阀的流量曲线,如果认为95%~100%之间的流量变化是没有意义的,那么开度从05%即实现了流量的全程变化,这样的阀门是不能作为水利工况平衡调节使用的CV3000。由于闸阀阀门理论特性曲线实在顶压差下测定的,而实际工况只要阀权度不为1则阀门在小开度线阀门前后压差大,大开度是阀前后压差小,导致阀dG/dC值在小开度变大,在大开度时变小,使阀门实际工作曲线向快开方向偏移阀门附件,阀权度越小其偏移越大,对于直线特性的阀门由于实际性能的偏移会导致阀门的有效调节的得开度空间变小,因此阀门的理论性曲线以下弦弧如等百分比特性为好。等百分比特截止阀性曲线阀门,在阀权度0.30.5调节阀附件时实际工作曲线可能接近直线特性。
2)通常阀门在小开度情况下阀门的流速过高,在阀后会形成旺盛紊流的涡旋区,涡旋区和新压力很低电动执行机构,该处压力低于水温对应的饱和压力时水蒸气的闪发挥导致汽水击现象:严重的噪音,阀门及管道的振动,阀门、管道、管支架的破坏。防治这种事故的发生首先在阀们流道设计上考虑阀塞和阀座在小开度时角行程电动执行机构形成狭长的节流通道,约束旺盛紊流涡旋的形成;其次选用阀门时尽量加减压阀大阀权度,以避免阀门在小开度下运行。另外智能电动执行机构,在不牵涉压力工况问题时尽量碱平衡阀安装在水温较低的回水管道上。
自力式平衡阀则可在没有外接电源的情况下,自动实现系统的流量平衡。自力式平衡阀是通过保持孔板(固定孔径)前后压差一定而实现流量限定的,因此,也可称定流量阀。
定流量阀作用对象是流量,能够锁定流经阀门的水量,而电站专用调节阀不是针对阻力的平衡。他能够解决系统的动态失调问题:为了保持单台制冷机、锅炉、冷却塔、换热器这些设备的高效率运行安全阀,就需要控制这些设备流量固定于额定值;从系统末端来看,为了避免动态调节的相互影响,也需要在末端装置或分支处限制流量。
在设计中应当注意,自力式流量控制阀的缺点是在于阀门有最小工作差的要求,一般产品要求最小工作压差20KPa,如果安装在最不利回路上,势必要求循环水泵多增加2米水柱的工作扬程,所以应采取近端安装,远端不安的方法电动三通止回阀。用户离热源距离大于供热半径的80%时就不要安装这种自力式流量控制阀。
自力式平衡阀则可在没有外接电源的情况下调节阀,自动实现系统的流量平衡。自力式平衡阀是通过保持孔板(固定孔径)前后压差一定而实现流量限定的,因此,也可称定流量阀。

定流量阀作用对象是流量,能够锁定流经阀门的水量,而不是针对阻力的平衡。他能够解决系统的动态失调问题疏水阀:为了保持单台制冷机、锅炉、冷却塔、换热器这些设备的高效率运行,就需要控制这些设备流量固定于额定值;从系统末端来看电动调节阀,为了避免动态调节的相互影响,也需要在末端装置或分支处限制流量。
在设计中应当注意气动调节阀,自力式流量控制阀的缺点是在于阀门有最小工作差的要求,一般产品要求最小工作压差20KPa,如果安装在最不利回路上,势必要求循环水泵多增加2米水柱的工作扬程,所以应采取近端安装,远端不安的方法动态平衡电动调节阀。用户离热源距离大于供热半径的80%时就不要安装这种自力式流量平衡阀
1、差压调节阀的原理

差压调节阀的原理气动薄膜调节阀,本质上和自力式平衡阀是一样的。只不过自力式平衡阀中,孔板是作为一个部件存在于阀体中的;而差压调节阀中没有孔板这一部件气动薄膜单座调节阀,而是把差压调节阀后面的系统看作一个孔板,因此,调节阀的差压值实际指的是其后系统出入口压力差值。从差压调节阀的结构可以看出气动三通调节阀:这种调节阀,目的是控制其后系统出入旋塞阀口压力差值固定不变。基本功能是根据热用户热负荷的需求,自动调整热用户的运行流量自力调节阀。当一幢建筑,由于有的热用户要求室温降低,则相应房间温控阀的开度变小,导致差压调节阀的压差值变大,超过设定值,此时压差调节阀自动关小阀芯,增大节流作用,使其系统压差值减小,直至恢复为设定值自力式压力调节阀。最终的效果是减少流量,适应热用户的需热要求,借以减轻温控阀的频繁操作。热用户要求提高室温时,压差调节阀的作用正好相反。
转载文章请注明:http://www.168fm.cn/      
关键词:调节阀
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|湖南站长论坛

GMT+8, 2025-7-1 20:21 , Processed in 0.014350 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表